而当边断路器5021、5011需要停电检修时,也要将本线路中断路器、边断路器重合闸调整为“先中后边”,待边断路器恢复正常运行后,再切换为“先边后中”。这是为什么呢?
在3/2接线方式中,与线路相连的有两个断路器,当线路发生瞬时故障时,一个断路器重合成功就可以恢复对线路的供电,所以此时不需要两个断路器同时重合;若是永性故障,则第个断路器重合失败后,第二个断路器就没有必要再次重合在故障上,所以也不需要两个断路器同时重合,再有就是当现先重合于中开关后开关拒动会跳另一个边开关扩大了停电范围。
我国500kV变电站中,采用3/2(即在3台断路器中间送出两条线路,每条线路使用3/2个断路器)接线方式,而3/2接线方式需要配置独立的断路器保护,这也给线路自动重合闸(以下简称重合闸)带来一些特殊性