那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。
倘若5023断路器失灵,为了切除线路上的故障,5023断路器的失灵保护应将500kVⅠ组母线上所有断路器跳开,不影响其他线路运行。若5022断路器失灵,为了切除线路上的故障,5022断路器失灵保护动作跳开5021断路器、远跳线路L1对侧7号断路器。
重合闸方式主要有以下几种:一、单重方式:系统单相故障跳故障相后单相重合,重合在永性故障上后跳开三相,相间故障跳三相后不再重合;二:综重方式:系统单相故障跳单相后单相重合,重合在性故障跳三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合于故障上再跳开三相;三、三重方式:系统任意类型故障跳三相后三相重合,重合在永性故障上时再跳开三相;四、停用方式:任何故障跳三相,不重合。