变压器中性点配置关键原则 1、在双母线运行时,应考虑当母联开关跳闸后,保证被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地; 2、变压器中、低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸,变压器成为中性点绝缘系统; 3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。
避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。
变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。