预应力管桩A、AB、B、C代表的是管桩按抗弯性能或有效预压应力值分为的四种类型,,其有效预压应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa。
1、蒸养池使用前要检查气阀是否漏气,池底是否平整,如有冷凝水要用水泵抽干净。2、管模入池时严禁碰撞,并尽量做到下大上小,管模尾板内孔避免直接对着喷气嘴以免被高速蒸汽冲坏内bi砼。3、蒸汽养护过程一般分静停,升温,恒温和降温四个阶段,要严格按技术部制定的规范执行,需要调整时,由试验室下达书面通知。4、蒸压升温速度不要过快,一般约35℃/h,尽量减少恒温阶段温度波动范围,每隔15min检查一次温度,调整好进气量。5、池盖要用水密封,池内上下温度要一致。密封水槽不得有破损。6、做好有关记录,升温阶段每0.5h记录一次温度,恒温阶段每1h记录一次温度,由质检进行监督检查,严禁提前打开池盖。7、温度表要定期校验,发现误差超标要及时更换。 8、建议用户可按照此蒸养制度进行:取消静停,升温阶段前30min升温8~10℃,后按每半小时升温16~22℃,升温至90~95℃,升温共1.5小时,恒温2小时45分钟,整个蒸养时间4小时45分钟。(时间较保守,不易提前开池)
按照***GB13476-2009规定,管桩直径分为300、400、500、600、800、1000、1200(毫米)。不用算的,有经验的可以目测出来其直径是多少,没有经验的可以用尺来直接测量。